Facebook   caldaia beretta ciao Accensione e spegnimenti repentiniLast Update: 5/17/2012 12:00 AM
Author
Print | Email Notification    
OFFLINE
Post: 42
Post: 41
Registered in: 9/14/2011
Registered in: 4/28/2012
Location: PALERMO
Age: 37
Gender: Male
Junior User
4/29/2012 5:15 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

la caldaia e' come la foto in allegato ho provato a cambiare l'altra sonda cioe' ho rimesso la sonda cambiata sul circuito dei sanitari e ho messo la sonda nuova nello scambiatore ,ma continua a dare intermittenza ai sanitari ,possibile tutte e' due le sonde ?
POi ho fatto la prova con il riscaldamento acceso e appena apro l'acqua calda comincia a rifare l'intermittenza e ovvio che la sonda sanitari comunica alla centrale la temperatura massima impostata , dopo 4 5 volte che apro l'acqua va in blocco (questo solo con i riscaldamenti accesi) ti voglio fare una domanda ma se io apro i sanitari con poca richiesta d'acqua peche' ovviamente miscelo con acqua fredda per avere alla fine un'acqua tiepida ,in condizioni normali di funzionamento la caldaia puo' rimanere accesa per darmi una continuita' nella temperatura desiderata?
Perche' faccio questa domanda perche' credo sia normale che ad un certo punto la caldaia intervenga ed essendo uno scambiatore cosi' piccolo non riesca a mantenere una temperatura costante ...
scusa in anticipo la mia ignoranza ma vado per logica..
OFFLINE
Post: 5,264
Post: 2,472
Registered in: 4/7/2011
Registered in: 4/7/2011
Gender: Male
Job/occupation: TECNICO MANUTENTORE
Gold User
[IMG]http://i.picasion.com/pic69/c1bb938ddbe38c71ac5425786d5adf13.gif[/IMG]
FONDATORE E AMMINISTRATORE
4/30/2012 9:56 AM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Ma la tua caldaia è una camera stagna ?

Se si, quando si ferma osserva il ventilatore dei fumi continua a funzionare?

Il problema si presenta solo in sanitario oppure quando sono accesi solo i termosifoni?

Gli intervalli di accensione e spegnimento sono brevi ? Di quanto?

Quanti litri al minuto escono dal rubinetto acqua calda?






REGOLAMENTO DEL FORUM PER GUASTI O PROBLEMATICHE UTILIZZATE IL FORUM NO EMAIL PRIVATE GRAZIE
OFFLINE
Post: 42
Post: 41
Registered in: 9/14/2011
Registered in: 4/28/2012
Location: PALERMO
Age: 37
Gender: Male
Junior User
4/30/2012 2:04 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Re:
Mimmo 59, 30/04/2012 09.56:

Ma la tua caldaia è una camera stagna ?

Se si, quando si ferma osserva il ventilatore dei fumi continua a funzionare?

Il problema si presenta solo in sanitario oppure quando sono accesi solo i termosifoni?

Gli intervalli di accensione e spegnimento sono brevi ? Di quanto?

Quanti litri al minuto escono dal rubinetto acqua calda?




si credo sia camera stagna
si quando si ferma il ventilatore continua a funzionare..
in entrambi i casi
considera non arriva a un minuto e si spegne
considera che quando si fa' una doccia con una buona portata di acqua miscelata da un miscelatore , ma ti ricordo che se apro piu' acqua calda a livello di bruciarsi la caldaia non si ferma!!! [SM=g2604609]
OFFLINE
Post: 5,264
Post: 2,472
Registered in: 4/7/2011
Registered in: 4/7/2011
Gender: Male
Job/occupation: TECNICO MANUTENTORE
Gold User
[IMG]http://i.picasion.com/pic69/c1bb938ddbe38c71ac5425786d5adf13.gif[/IMG]
FONDATORE E AMMINISTRATORE
4/30/2012 3:49 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Se ha il ventilatore dei fumi è una camera stagna.
Allora una cosa è chiara, che il ventilatore gira e la fiamma si ferma,
il problema potrebbe derivare o dal ventilatore sporco o venturi, oppure pressostato aria che non funziona bene.
Per favore cerca di rispondere a tutte le domande [SM=g2609914]
Ti ho chiesto quanti litri al minuto eroga di acqua calda ? (non miscellata, anche se fredda, devi valutare sul rubinetto caldo.

Ti ho chiesto se il difetto lo fa, sia in riscaldamento che in sanitario? (separatamente)
PS.
Se quella nella foto è la tua caldaia l'idrometro segna zero


[Edited by Mimmo 59 4/30/2012 4:06 PM]






REGOLAMENTO DEL FORUM PER GUASTI O PROBLEMATICHE UTILIZZATE IL FORUM NO EMAIL PRIVATE GRAZIE
OFFLINE
Post: 133
Post: 132
Registered in: 4/7/2011
Registered in: 4/7/2011
Location: BOLOGNA
Age: 49
Gender: Male
Job/occupation: TECNICO
Junior User
[IMG]http://gickr.com/results3/anim_28a1b736-8371-7e54-393c-5162d1486e59.gif[/IMG]
Utente power+
4/30/2012 5:36 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

accedi alla scheda e chiudi jp4
OFFLINE
Post: 42
Post: 41
Registered in: 9/14/2011
Registered in: 4/28/2012
Location: PALERMO
Age: 37
Gender: Male
Junior User
4/30/2012 5:46 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Re:
Mimmo 59, 30/04/2012 15.49:

Se ha il ventilatore dei fumi è una camera stagna.
Allora una cosa è chiara, che il ventilatore gira e la fiamma si ferma,
il problema potrebbe derivare o dal ventilatore sporco o venturi, oppure pressostato aria che non funziona bene.
Per favore cerca di rispondere a tutte le domande [SM=g2609914]
Ti ho chiesto quanti litri al minuto eroga di acqua calda ? (non miscellata, anche se fredda, devi valutare sul rubinetto caldo.

Ti ho chiesto se il difetto lo fa, sia in riscaldamento che in sanitario? (separatamente)
PS.
Se quella nella foto è la tua caldaia l'idrometro segna zero






[SM=g2609919] scusa allora ,come faccio a dirti i l/m d'acqua ??
mica ho un misuratore di portata...
il difetto lo fa' solo per i sanitari ,il riscaldamento funziona bene
la foto non e' la mia caldaia ...
il discorso del ventilatore (ipotetico probleme)che dici ,non dovrebbe verificarsi sempre??
perche' ti ripeto che se apro tutto il rubinetto acqua calda la caldaia funziona senza problemi....di continuo appena riduco l'acqua calda (ma non di moltissimo)incomincia ad alternare la temperatura in uscita ..
OFFLINE
Post: 42
Post: 41
Registered in: 9/14/2011
Registered in: 4/28/2012
Location: PALERMO
Age: 37
Gender: Male
Junior User
4/30/2012 5:50 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Re:
STACFER, 30/04/2012 17.36:

accedi alla scheda e chiudi jp4




ciao grazie per il suggerimento ma potresti spiegami perche' bisogna fare questo ponticello? [SM=g2876089]
OFFLINE
Post: 5,264
Post: 2,472
Registered in: 4/7/2011
Registered in: 4/7/2011
Gender: Male
Job/occupation: TECNICO MANUTENTORE
Gold User
[IMG]http://i.picasion.com/pic69/c1bb938ddbe38c71ac5425786d5adf13.gif[/IMG]
FONDATORE E AMMINISTRATORE
4/30/2012 6:57 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote


STACFER, 30/04/2012 17.36:
accedi alla scheda e chiudi jp4


Non ne vedo JP4 sulla scheda,al limite CM... poi per quale motivo ora bisogna ponticellarlo? Se prima funzionava?


Enzuccio
I litri al minuto li puoi verificare con qualsiasi recipiente anche un secchio graduato, guardando l'orologio


il discorso del ventilatore (ipotetico probleme)che dici ,non dovrebbe verificarsi sempre??




Certo !!!
All'inizio non era chiaro se il difetto lo faceva in sanitario o anche in riscaldamento, visto che hai mensionato "con riscaldamento acceso ecc. ecc."






REGOLAMENTO DEL FORUM PER GUASTI O PROBLEMATICHE UTILIZZATE IL FORUM NO EMAIL PRIVATE GRAZIE
OFFLINE
Post: 133
Post: 132
Registered in: 4/7/2011
Registered in: 4/7/2011
Location: BOLOGNA
Age: 49
Gender: Male
Job/occupation: TECNICO
Junior User
[IMG]http://gickr.com/results3/anim_28a1b736-8371-7e54-393c-5162d1486e59.gif[/IMG]
Utente power+
4/30/2012 7:49 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

siamo certi non ci sia il jumper on-off setpoint sanitario da chiudere ? mimmo le lenti!!! enzuccio è di paleimo e il ciao è targato catanzaroooo
ONLINE
Post: 437
Post: 437
Registered in: 4/8/2011
Registered in: 4/8/2011
Location: BASSANO DEL GRAPPA
Age: 42
Gender: Male
Senior User
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
4/30/2012 9:02 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

La Ciao della Beretta se non sbaglio è una bitermica, quindi, a meno che non me lo sia perso se già preso in considerazione, potrebbe benissimo trattarsi di intasamento da calcare nello scambiatore che in sanitario si surriscalda velocemente. Per misurare grossolanamente la portata d'acqua, metti sotto il rubinetto dell'acqua calda un recipiente la cui capacità sia nota (secchio con tacche dei litri) e cronometra quanto tempo impiega ad arrivare a un certo volume, poi con una proporzione calcoli il flusso al minuto.
OFFLINE
Post: 5,264
Post: 2,472
Registered in: 4/7/2011
Registered in: 4/7/2011
Gender: Male
Job/occupation: TECNICO MANUTENTORE
Gold User
[IMG]http://i.picasion.com/pic69/c1bb938ddbe38c71ac5425786d5adf13.gif[/IMG]
FONDATORE E AMMINISTRATORE
4/30/2012 9:14 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

La puzza dello scambiatore intasato la sentivo, in effetti manda in temperatura in pochi attimi lo scambiatore, il guaio che no hanno il termometro altrimenti si valutava presto la faccenda.






REGOLAMENTO DEL FORUM PER GUASTI O PROBLEMATICHE UTILIZZATE IL FORUM NO EMAIL PRIVATE GRAZIE
OFFLINE
Post: 42
Post: 41
Registered in: 9/14/2011
Registered in: 4/28/2012
Location: PALERMO
Age: 37
Gender: Male
Junior User
4/30/2012 11:18 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Re:
Mimmo 59, 30/04/2012 21.14:

La puzza dello scambiatore intasato la sentivo, in effetti manda in temperatura in pochi attimi lo scambiatore, il guaio che no hanno il termometro altrimenti si valutava presto la faccenda.




Intanto vi ringrazio a tutti poi mi scuso per la foto perche' non e' la mia caldaia ,appena posso posto delle foto originali.
Allora il discorso scambiatore intasato era una delle mie idee iniziali ,mi puoi consigliare la maniera piu' idonea per pulirlo ??
OFFLINE
Post: 42
Post: 41
Registered in: 9/14/2011
Registered in: 4/28/2012
Location: PALERMO
Age: 37
Gender: Male
Junior User
4/30/2012 11:22 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Re:
Mimmo 59, 30/04/2012 18.57:


STACFER, 30/04/2012 17.36:
accedi alla scheda e chiudi jp4


Non ne vedo JP4 sulla scheda,al limite CM... poi per quale motivo ora bisogna ponticellarlo? Se prima funzionava?




Perdonami mimmo ma la caldaia ha questo difetto da quando abito in questa casa cioe' da marzo 2011 ,per quel che so' e sempre stata cosi'
mi puoi spiegare a cosa serve questo benedetto ponte?



****messaggio modificato non avevi utilizzato correttamente il quote,nulla è stato modificato nella frase******

[Edited by Mimmo 59 4/30/2012 11:47 PM]
OFFLINE
Post: 5,264
Post: 2,472
Registered in: 4/7/2011
Registered in: 4/7/2011
Gender: Male
Job/occupation: TECNICO MANUTENTORE
Gold User
[IMG]http://i.picasion.com/pic69/c1bb938ddbe38c71ac5425786d5adf13.gif[/IMG]
FONDATORE E AMMINISTRATORE
5/1/2012 12:00 AM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Per la pulizia dello scambiatore occorre una pompa adatta e acido,
Costa il tutto quasi 400€.
Per questo avevo chiesto di fare la prova ,quanto tempo impiega per riempire un secchio di circa 13 litri, perchè se è intasato impiega più di un minuto, ovviamente non ci devono essere problemi di pressione idrica di rete.

eccola la pompa disincrostante






REGOLAMENTO DEL FORUM PER GUASTI O PROBLEMATICHE UTILIZZATE IL FORUM NO EMAIL PRIVATE GRAZIE
OFFLINE
Post: 42
Post: 41
Registered in: 9/14/2011
Registered in: 4/28/2012
Location: PALERMO
Age: 37
Gender: Male
Junior User
5/2/2012 12:59 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Re:
STACFER, 30/04/2012 19.49:

siamo certi non ci sia il jumper on-off setpoint sanitario da chiudere ? mimmo le lenti!!! enzuccio è di paleimo e il ciao è targato catanzaroooo




ECCO LE FOTO ORIGINALI DELLA CALDAIA

esiste un modo piu' economico per pulire lo scambiatore? [SM=g2617105]
Admin Thread: | Close | Move | Delete | Modify | Email Notification Previous page | 1 2 3 4 5 6 7 | Next page
New Thread
 | 
Reply
Cerca nel forum
Tag cloud   [show all]

Home Forum | Bacheca | Album | Users | Search | Log In | Register | Admin
Create your free community and forum! Register to FreeForumZone
FreeForumZone [v.4.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 4:07 PM. : Printable | Mobile
Copyright © 2000-2014 FreeForumZone snc - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento