Facebook   Problema con caldaia Riello Residence 24KiLast Update: 2/10/2012 9:58 PM
Author
Print | Email Notification    
OFFLINE
Post: 9
Post: 9
Registered in: 11/16/2011
Registered in: 11/16/2011
Location: LATINA
Age: 44
Gender: Male
Junior User
2/6/2012 4:42 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

per Mimmo59, Mimmo buonasera, ho un problema con la Residence 24Ki, dopo alcuni minuti di funzionamento con bruciatore acceso, si sente il ticchettio della procedura di accensione fino ad arrivare al blocco della caldaia. Il malfunzionamento si verifica sia con il riscaldamento che con l'acqua sanitaria. Ho aperto il pannello che copre il bruciatore ed ho ispezionato le due candele che a mio avviso sembrano integre,pulite e asciutte. Ho inoltre staccato i faston delle candele che arrivano sulla centralina, ed anche li sembra tutto ok??? sapresti aiutarmi?? resto in attesa dei tuoi consigli. buona giornata
OFFLINE
Post: 5,241
Post: 2,449
Registered in: 4/7/2011
Registered in: 4/7/2011
Gender: Male
Job/occupation: TECNICO MANUTENTORE
Gold User
[IMG]http://i.picasion.com/pic69/c1bb938ddbe38c71ac5425786d5adf13.gif[/IMG]
FONDATORE E AMMINISTRATORE
2/6/2012 5:02 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Da quello che dici la caldaia va in blocco accensione, in pratica la candela di rilevazione fiamma non interagisce con la scheda segnalando una mancanza di fiamma, per questo va in blocco.
Di che anno è la Residence camera aperta che hai?
Comunque speriamo passa da queste parti Dario, lui le conosce meglio.
Io penso alla scheda.
Ma quando inizia il ticchettio, prima si spegne la fiamma, oppure lo fa con la fiamma accesa?
[Edited by Mimmo 59 2/6/2012 5:02 PM]






REGOLAMENTO DEL FORUM PER GUASTI O PROBLEMATICHE UTILIZZATE IL FORUM NO EMAIL PRIVATE GRAZIE
OFFLINE
Post: 9
Post: 9
Registered in: 11/16/2011
Registered in: 11/16/2011
Location: LATINA
Age: 44
Gender: Male
Junior User
2/6/2012 5:19 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

La caldaia è del Gennaio 2001, per quanto riguarda il ticchettio lo fa con il bruciatore in funzione con fiamma sia alta che bassa. La fiamma si spegne dopo un po quando va in blocco, tra l'altro senza accensione della spia rossa.
OFFLINE
Post: 5,241
Post: 2,449
Registered in: 4/7/2011
Registered in: 4/7/2011
Gender: Male
Job/occupation: TECNICO MANUTENTORE
Gold User
[IMG]http://i.picasion.com/pic69/c1bb938ddbe38c71ac5425786d5adf13.gif[/IMG]
FONDATORE E AMMINISTRATORE
2/6/2012 5:22 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Penso alla scheda che da i numeri, abbi pazienza per una conferma se Dario Riello passa da queste parti darà la sua opinione.






REGOLAMENTO DEL FORUM PER GUASTI O PROBLEMATICHE UTILIZZATE IL FORUM NO EMAIL PRIVATE GRAZIE
OFFLINE
Post: 9
Post: 9
Registered in: 11/16/2011
Registered in: 11/16/2011
Location: LATINA
Age: 44
Gender: Male
Junior User
2/6/2012 5:43 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Ok Mimmo, speriamo che Dario ci sappia dare una soluzione definitiva. comunque grazie per il tuo tempismo.
OFFLINE
Post: 416
Post: 416
Registered in: 4/8/2011
Registered in: 4/8/2011
Location: BASSANO DEL GRAPPA
Age: 42
Gender: Male
Senior User
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
2/6/2012 8:18 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Sei sicuro che il ticchettio come lo defi8nisci tu sia la scarica di accensione e non un "friggere dello scambiatore?
Se riparte la scarica di accensione come correttamente dice Mimmo significa che non viene rilevata la fiamma. Ciò può dipendere sicuramente dalla scheda, e questa ipotesi è avvalorata dal fatto che la caldaia non va in blocco, ma se quando senti la scarica, la caldaia riparte per un poco, potrebbe anche essere il minimo troppo basso e quindi quando la caldaia va in modulazione, la fiamma si spegne e la caldaia è costretta a rifare una accensione.
descrivi bene e dettagliatamente tutta la sequenza delle cose che succedono senza tralasciare nulla
OFFLINE
Post: 9
Post: 9
Registered in: 11/16/2011
Registered in: 11/16/2011
Location: LATINA
Age: 44
Gender: Male
Junior User
2/6/2012 9:41 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Dario buonasera, la sequenza è quella già descritta. La caldaia parte normalmente e appena la temperatura dell'acqua raggiunge i +/- 50° parte (a me sembra) la procedura di accensione con la serie di scariche ininterrotte fino al successivo blocco. tutto questo mentre la fiamma del bruciatore è attiva e la candeletta che rileva la fiamma è incandescente. Ho provato anche con l'acqua calda e il processo è identico. cosa pensi? La scheda è morta?
OFFLINE
Post: 5,241
Post: 2,449
Registered in: 4/7/2011
Registered in: 4/7/2011
Gender: Male
Job/occupation: TECNICO MANUTENTORE
Gold User
[IMG]http://i.picasion.com/pic69/c1bb938ddbe38c71ac5425786d5adf13.gif[/IMG]
FONDATORE E AMMINISTRATORE
2/6/2012 11:38 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Se lo fa con la fiamma accesa mi sa che la scheda Ei FU'

Ma devi essere sicuro che scintilla la fa candeletta, fai la prova con la caldaia aperta.
[Edited by Mimmo 59 2/7/2012 6:31 PM]






REGOLAMENTO DEL FORUM PER GUASTI O PROBLEMATICHE UTILIZZATE IL FORUM NO EMAIL PRIVATE GRAZIE
OFFLINE
Post: 9
Post: 9
Registered in: 11/16/2011
Registered in: 11/16/2011
Location: LATINA
Age: 44
Gender: Male
Junior User
2/7/2012 7:41 AM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Farò come dici, provo e vi faccio sapere! buona giornata
OFFLINE
Post: 416
Post: 416
Registered in: 4/8/2011
Registered in: 4/8/2011
Location: BASSANO DEL GRAPPA
Age: 42
Gender: Male
Senior User
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
2/8/2012 10:03 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Potrebbe essere anche solo il minimo da alzare. Fai una prova se te la senti, quando la caldaia parte e non presenta ancora il problema, prova a togliere un filo dal modulatore della bobina e vedi se la fiamma si abbassa o si spegne. Se si spegne devi alzare il minimo, sennò controlla bene l'elettrodo di rilevazione che non si stia staccando il cavetto o che non sia umido nella parte della piastrina metallica che lo fissa al bruciatore. Fatte queste prove resta da cambiare la scheda di accensione. manda una foto della caldaia senza mantello o il codice della stessa per poterti aiutare più dettagliatamente in queste operazioni
OFFLINE
Post: 416
Post: 416
Registered in: 4/8/2011
Registered in: 4/8/2011
Location: BASSANO DEL GRAPPA
Age: 42
Gender: Male
Senior User
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
2/8/2012 10:12 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Dimenticavo, controlla che sotto la cuffia in gomma nera, il connettore dell'elettrodo sia ben innestato. Queste sono prove da fare senza sostituire pezzi prima di arrendersi al fatto che bisogna cambiare la scheda.
OFFLINE
Post: 9
Post: 9
Registered in: 11/16/2011
Registered in: 11/16/2011
Location: LATINA
Age: 44
Gender: Male
Junior User
2/10/2012 6:42 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Ragazzi buonasera, vi volevo informare che ho rismontato la caldaia, ho ricontrollato tutte le connessioni.....e poi sono andato a comprare la sonda di rilevazione fiamma e l'ho sostituita anche se apparentemente semabrava tutto ok. Comunque sia sono due giorni che non mi da problemi.....speriamo bene. Vi ringrazio comunque per tutti i suggerimenti precisi che mi avete fornito puntualmente. buona serata e alla prossima. [SM=g2604616]
OFFLINE
Post: 416
Post: 416
Registered in: 4/8/2011
Registered in: 4/8/2011
Location: BASSANO DEL GRAPPA
Age: 42
Gender: Male
Senior User
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
2/10/2012 9:58 PM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

[SM=g7372]
Admin Thread: | Close | Move | Delete | Modify | Email Notification Previous page | 1 | Next page
New Thread
 | 
Reply
Cerca nel forum
Tag cloud   [show all]

Home Forum | Bacheca | Album | Users | Search | Log In | Register | Admin
Create your free community and forum! Register to FreeForumZone
FreeForumZone [v.3.6.2] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 4:28 PM. : Printable | Mobile
Copyright © 2000-2014 FreeForumZone snc - www.freeforumzone.com


"
termomanutentori.freeforumzone.leonardo.it/forum.aspx In classifica
15.07.2011
Sito d'argento